上一页|1|
/1页

主题:毛坯验房主要留意哪些点

发表于2016-04-08
标签:高度 安装 毛坯验房 卫生间 排水管 

 一、强弱电:

关键词:等电位、插座相位、开关回路、漏电保护、电表规格、弱电进户

检查强、弱电箱

(1)检查电表是否安装到位,电表规格是否符合要求,记录电表起始度数;

(2)检查对讲系统线路是否到位,对讲系统功能是否正常;安装是否垂直;

(3)检查照明是否通电,插座是否通电,接线是否正确。

(4)检查配电箱盒盖外观是否完整,配件是否齐全,安装是否垂直,高度是否合理,预留空开位数是否齐全;

(5)检查室内有无通电;

(6)检查弱电箱盒盖外观是否完整,安装是否垂直,配件是否齐全,合同约定的弱电线路是否到户;

(7)检查安防系统是否与合同附件约定的交付标准一致;

二、给排水:

关键词:烟道、煤气表、水表、水压测试、管道渗漏、管道坡向、地漏、阻火圈

检查厨卫、阳台排水管

(1)检查水表是否安装到位,水表前后接头有无渗漏现象;记录水表读数;

(2)测试水压大小是否合理,有无水压偏大或偏小的情况;(要求有适合上水压表的接口)

(3)测试所有地漏是否通畅;

(4)检查厨房、卫生间、阳台的排水管是否完整,有无破损;

(5)检查楼上的排水管检查口封盖是否齐全,有无渗漏;(同层排水可不检查,无法试水则无法检查);

(6)检查给水点的数量是否满足合同附件四的要求;

(7)检查厨房、卫生间排水立管是否分开设置;

四、阳台栏杆:
关键词:高度、竖杆间距、护栏玻璃

对阳台的各种检查
(1)检查阳台栏杆高度是否满足规范要求;

(2)检查阳台栏杆竖向间距是否满足规范要求;

(3)检查阳台栏杆安装是否牢固;

(4)检查阳台栏杆是否需要有防攀爬措施;

(5)检查阳台是否存在容易翻越入室的安全隐患;

(6)检查阳台护栏玻璃是否符合规范要求;

五、厨房

(1)检查门洞尺寸是否符合规范要求;

(2)检查燃气管道,燃气表是否到户,安装到位;

(3)检查排水管是否按规范要求安装阻火圈;

(4)检查通风开口面积是否满足设计规范要求;


(5)检查烟道孔、止回阀是否齐全;检查烟道表面有无裂纹;

(6)检查天棚质量;

(7)检查楼地面质量;


七、卫生间

(1)检查门洞尺寸是否符合规范要求;

(2)检查等电位联结端子箱是否符合规范要求;

(3)检查排水管是否按规范要求安装阻火圈;

(4)检查是否预留排气通道,应设置集中排气道的情况是否按规范设置,开孔、止回阀是否齐全;检查排气道表面有无裂纹;

(5)检查卫生间地面渗漏情况;(需要自家及楼上提前24小时做好闭水,验房时楼上楼下的门均应打开)

(6)检查天棚质量;


八、墙面

关键词:空鼓、裂缝、脱层、爆灰、阴阳角、外墙裂纹

检查墙面是否有空鼓

(1)检查墙面是否存在大面积空鼓现象;有无明显裂纹;墙面垂直度;

检查墙角是否有阴阳角

(2)平整度,阴阳角方正(毛坯房不作为主控项目);

(3)检查外墙是否按合同约定和国家相关要求有保温措施;

检查窗户、阳台、卫生间、厨房水渍

(4)检查外墙有无水渍(建议下大雨后检查)

九、门窗

关键词:窗台高度、外窗渗漏、门窗开启、玻璃完整、密封性、五金件、滴水线、密封胶、安全玻璃

(1)检查窗台高度(护栏安装);

(2)外窗框边是否有水渍(建议下大雨后检查);

(3)门窗启闭、玻璃完整、密封性、五金件、滴水线、密封胶、密封条;




十、几何尺寸

关键词:净高、开间、大小头、高低梁

(1)检查有无房间不方正

检查净高查
(2)检查净高差(每个房间测量4~5个点)极差是否在允许范围;

(3)检查构件有无明显大小头影响美观的情况;